Kroterr
Здравствуйте. Ситуация такая:

На строящейся гостинице в Москве запроектирована следующая схема разводки систем вентиляции по номерному фонду: приточная и вытяжная установки находятся на кровле здания, подача воздуха осуществляется непосредственно в номера, вытяжка воздуха из санузлов номеров. Вертикальные опуски от вент. установок приточного и вытяжного воздуховодов расположены в одной общей шахте строительного исполнения (шахта имеет предел огнестойкости), расположенной в санузлах номеров. Приток и вытяжка таким образом осуществляется на пять этажей номерного фонда (с 3 по 7 включительно). Вертикальные воздуховоды в шахте покрываются огнезащитным покрытием, а вместо установки на выходе из шахты огнезадерживающих клапанов запроектированы воздушные затворы на приточный и вытяжной воздуховод.

Хочу посоветоваться, насколько правомерно в данном случае использовать воздушные затворы вместо огнезадерживающих клапанов и не противоречит ли это решение п.6.18 СП7.13130.2013.

6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:

в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты.

Composter
У вас есть 6.10 а и б где четко написано где нужно клапаны а где нужно затворы. На правила транзита влияет пункт 6.17. Но он допускает отклонения, которые оговариваются в 6.18 в 6.18 нет пунктов, котрые бы отменяли 6.10
Shaiba
Здравсвуйте. СП7.131130.2013
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:

а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (в том числе для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) и производственных помещений категории Г.
Как в пункте "а" понимать про санузлы? В санузлах жилых зданий или в санузлах административно-бытовых?