Здравствуйте. Ситуация такая:
На строящейся гостинице в Москве запроектирована следующая схема разводки систем вентиляции по номерному фонду: приточная и вытяжная установки находятся на кровле здания, подача воздуха осуществляется непосредственно в номера, вытяжка воздуха из санузлов номеров. Вертикальные опуски от вент. установок приточного и вытяжного воздуховодов расположены в одной общей шахте строительного исполнения (шахта имеет предел огнестойкости), расположенной в санузлах номеров. Приток и вытяжка таким образом осуществляется на пять этажей номерного фонда (с 3 по 7 включительно). Вертикальные воздуховоды в шахте покрываются огнезащитным покрытием, а вместо установки на выходе из шахты огнезадерживающих клапанов запроектированы воздушные затворы на приточный и вытяжной воздуховод.
Хочу посоветоваться, насколько правомерно в данном случае использовать воздушные затворы вместо огнезадерживающих клапанов и не противоречит ли это решение п.6.18 СП7.13130.2013.
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты.